Управление дизельным генератором на AtMega 1280

AVR версия программы

Re: Управление дизельным генератором на AtMega 1280

Сообщение Ind (Ind) » 24 июл 2020, 08:15

Может стоит посмотреть в сторону аналогового датчика температуры
Ник: Ind
Имя: Ind
Заинтересованный
Заинтересованный
Информация о пользователе

Re: Управление дизельным генератором на AtMega 1280

Сообщение ISERVCENTR (ISERVCENTR) » 27 июл 2020, 04:25

Будет ли выигрыш от этого? Пересчёт займёт время, нужна таблица калибровки. Потребуется подавление шумов. Низкая цена резистивного датчика - далеко не решающий фактор. LM335 дают неплохие результаты, но "болтанка" присутствует даже на короткой линии. Применяю их в бытовых устройствах с усреднением показаний или редким опросом.
С DS18B20 на 15 метрах показания чёткие. Питание по 3-м проводам+экран (в данной реализации). Пробовал без экрана - результат тот же. Пробовал с паразитным питанием - не очень понравилось. Кабели по цене не сильно отличаются.
Данная реализация предназначена для резервного питания производственного оборудования. Силовая часть - судовая ДГУ 1987 г.в..
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.