Страница 2 из 2

Re: Управление дизельным генератором на AtMega 1280

СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 08:15
Ind
Может стоит посмотреть в сторону аналогового датчика температуры

Re: Управление дизельным генератором на AtMega 1280

СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 04:25
ISERVCENTR
Будет ли выигрыш от этого? Пересчёт займёт время, нужна таблица калибровки. Потребуется подавление шумов. Низкая цена резистивного датчика - далеко не решающий фактор. LM335 дают неплохие результаты, но "болтанка" присутствует даже на короткой линии. Применяю их в бытовых устройствах с усреднением показаний или редким опросом.
С DS18B20 на 15 метрах показания чёткие. Питание по 3-м проводам+экран (в данной реализации). Пробовал без экрана - результат тот же. Пробовал с паразитным питанием - не очень понравилось. Кабели по цене не сильно отличаются.
Данная реализация предназначена для резервного питания производственного оборудования. Силовая часть - судовая ДГУ 1987 г.в..