Управление дизельным генератором на AtMega 1280

AVR версия программы

Re: Управление дизельным генератором на AtMega 1280

Сообщение Ind (Ind) » 24 июл 2020, 08:15

Может стоит посмотреть в сторону аналогового датчика температуры
Ник: Ind
Имя: Ind
Заинтересованный
Заинтересованный
Информация о пользователе

Re: Управление дизельным генератором на AtMega 1280

Сообщение ISERVCENTR (ISERVCENTR) » 27 июл 2020, 04:25

Будет ли выигрыш от этого? Пересчёт займёт время, нужна таблица калибровки. Потребуется подавление шумов. Низкая цена резистивного датчика - далеко не решающий фактор. LM335 дают неплохие результаты, но "болтанка" присутствует даже на короткой линии. Применяю их в бытовых устройствах с усреднением показаний или редким опросом.
С DS18B20 на 15 метрах показания чёткие. Питание по 3-м проводам+экран (в данной реализации). Пробовал без экрана - результат тот же. Пробовал с паразитным питанием - не очень понравилось. Кабели по цене не сильно отличаются.
Данная реализация предназначена для резервного питания производственного оборудования. Силовая часть - судовая ДГУ 1987 г.в..
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Информационне технологии для Вас
Аватар пользователя
Ник: ISERVCENTR
Имя: ISERVCENTR
(Пермь)
Ученик
Ученик
Информация о пользователе

Re: Управление дизельным генератором на AtMega 1280

Сообщение ISERVCENTR (ISERVCENTR) » 31 авг 2020, 12:51

Всем привет!
Нужна помощь такого плана: в проекте задействовано более 8 АЦП. Flowcode v5.5.2.1 не обрабатывает АЦП 8-16 (порт К).
Пробовал ФК6 - порт работает, но отваливается LCD 20*4 (на экране просто кубики или мусор). В 5-й версии менял задержки для устойчивой работы LCD. Как заставить работать АЦП порта К? Или только вставки С? В С не силён...
Информационне технологии для Вас
Аватар пользователя
Ник: ISERVCENTR
Имя: ISERVCENTR
(Пермь)
Ученик
Ученик
Информация о пользователе
Вернуться наверх

Re: Управление дизельным генератором на AtMega 1280

Сообщение pav13 (pav13) » 01 сен 2020, 21:00

ISERVCENTR писал(а):Как заставить работать АЦП порта К? Или только вставки С? В С не силён...

Вот держи файл для flowcode 5. Матриксы "забили" на ацп порта K, просто не дописали.
CAL.zip
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение
FC AVR 5.5.2.1 + исправления / Proteus 8.8 / AtmelStudio 7
drive.google.com/open?id=1zOOA1dH952RegF1N4-jipYkr13iuToSY
Аватар пользователя
Ник: pav13
Имя: pav13
(Тёмовск)
Практикант
Практикант
Информация о пользователе
Вернуться наверх

Re: Управление дизельным генератором на AtMega 1280

Сообщение ISERVCENTR (ISERVCENTR) » 04 сен 2020, 13:46

С эти файлом порт К заработал, зато отвалился порт f.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Информационне технологии для Вас
Аватар пользователя
Ник: ISERVCENTR
Имя: ISERVCENTR
(Пермь)
Ученик
Ученик
Информация о пользователе
Вернуться наверх

Re: Управление дизельным генератором на AtMega 1280

Сообщение pav13 (pav13) » 04 сен 2020, 17:20

фото дисплея мне ни о чём не говорят.
у меня всё работает.
ищите у себя в коде блоках.
Безымянный.gif

вот тестовые файлы
1280 adc test.zip
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение
FC AVR 5.5.2.1 + исправления / Proteus 8.8 / AtmelStudio 7
drive.google.com/open?id=1zOOA1dH952RegF1N4-jipYkr13iuToSY
Аватар пользователя
Ник: pav13
Имя: pav13
(Тёмовск)
Практикант
Практикант
Информация о пользователе
Вернуться наверх

Пред.

Вернуться в Flowcode AVR

Кто сейчас на форуме

Пользователь просматривает форум: нет зарегистрированных пользователей